80电流环不稳

已锁定

a+s

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2005-10-09

普通 普通 如何晋级?

80电流环不稳

745

1

2015-11-30 11:02:59

展开查看
引用自找答案,问题ID:133094

自动优化25电流环不稳,正负波动5/100,请问做手动优化P50155,P50156技巧.

提问者:a+s


画乡工控人 回答道:

P50051 = 25 电枢电流调节器的优化运行, 电流调节器优化运行在电机轴上没有负载时执行,必要时要将电机机械锁住。(在执行优化运行过程中,永磁电动机(和剩磁过大的电动机)必须机械锁死。)优化电流环时电机不能转动。优化完后如果电流不稳,可以手动微调,适当增的增大P50225
的值和减小P50226的值。
手动优化P50155,和P50156参考6ra80操作手册8.8.1  优化电枢电流控制(311页)
http://www.chinakong.com/download/list.asp?classid=2&clas=4&owner=13&subid=6
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478240/sinamics-dcm-%E7%9B%B4%E6%B5%81%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E8%AF%B4%E6%98%8E-%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%89%88%E6%9C%AC-1.4.1?dti=0&pnid=13204&lc=zh-CN
补充问题回答:不知你用在啥设备上,按理说开卷转矩控制应该是速度环饱和,转矩限幅才对,应该用到速度环。电流波动大可以增大P50155和减小P50156的值,多调几次就好了。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
谢谢各位.电流环不稳原因上周5找到.还是进线电网的问题.直流装置的电源同一变压器下带有电阻炉,是可控硅调工的.退火炉工作时,有谐波干绕产生,直流装置电流就不稳定啦.本周找仪器测试谐波干扰,及电压波形.