关于在硬性连接的主-从控制系统中:飞车原因与防止飞车方法的讨论!

已锁定

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

关于在硬性连接的主-从控制系统中:飞车原因与防止飞车方法的讨论!

7485

42

2015-11-30 11:22:00

star star star

1、在主从控制的应用:主为速度控制,从为转矩控制中,存在飞车的说法:其原因在于从机的转矩值出现不可控的现象;

2、导致原因可能是:主机堵转,那从机接收到的转矩值应该是主机的转矩限幅,那既然主机堵转了,因为主从为硬性连接,从机应该也飞不起来啊;

3、对于这种硬连接的系统来说:又有怎样简单有效的方法来约束或者限制这种所谓的"飞车"呢?

4、因为速度环是外环,转矩环是内环,如果在转矩控制模式下想限制速度的话,按道理来说只能通过其他方法实现,例如:外部PLC编程的实现;

5、特请有相关经验的同志们探讨一下,谢谢