modbus 从站访问vd

1166

1

2015-11-30 19:16:17

展开查看
引用自找答案,问题ID:110480

大侠们,好!
小菜用S7-200做了个从站程序,现需给对方提供modbus地址表,求大侠指点。
程序中holdstart为VB1000,个人理解是40001=vd1000 ;40002=vd1004,即能被4整除请问对不?如程序中用到vb1006、vb1007、vw1010、vw1012、vd1014、vd1020在modbus中分别对应的地址是400xx?求指教、求答案,最好能留个QQ等联系方式,跪谢!

提问者:年少不轻狂


AutoStart 回答道:

地址可看帮助。传送地址的分配只能基于字来,如用字节双字只能双方友好“核聚变”或“核裂变”。如果是传浮点数建议你不如传整数然后对方进行线性标定。我和浙大与和利时直接传实数皆失败,只能用上述方法曲线救国。有一次和300直接传浮点数居然也失败那更坚信了上面的土办法了。虽然失败不一定是我这边的缘故!

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
T=1000 时 访问VD2000,
按公式 modbus地址=(2000-1000)÷2+1=501即 40501,
而实际上从40500得到的值是对的,求解??