以下是引用kdrjl在2015-11-30 22:06:36的发言 >5楼

两电机输出轴作为硬链接,从机的转速实际值是怎么给的?不应该与主机的转速是一样的吗?这么会出现差值的呢?能解释一下吗?


两电机同轴的主从控制,从机的速度环是被屏蔽的,不起作用,此时从机的速度实际值来自何方?

我说的工艺条件并非是同轴刚性联接的,如造纸中两电机带编码器驱动两辊子:两辊加压时,主速度控制,从就是转矩控制。当辊子打滑时,速度会有较大偏差,压区打开,为了避免飞车就切换到速度控制。
Drive Future.

精华帖版主置评:非同轴驱动,会出现两电机速度不同的典型例子和共享。kdrjl