414-5H冗余系统下挂IM153-2 DP通讯 组态完成程序完成下载进去单个CPU运行时只报冗余错误,然后启动第二个CPU, CPU启动不起来处于停止的CPU报外部错误,相对应的IM153-2  BF灯闪烁,如果把运行的CPU停止让停止的CPU运行的话是可以正常运行,但是另一个CPU就启动不起来,报外部错误相对应的IM153-2  BF灯闪烁。还有一点就是有一个CPU正常运行时另一个CPU从停止状态拨到运行状态的时候会出现短暂的BUS2F报错  然后一会就不报错,就是CPU运行不起来。  单独运行哪一个CPU与之相对应的IM153-2就是正常的,另一路就是报错的  请教高手指导一下  这个问题出现在什么地方  应该怎么解决