以下是引用Zane在2015-12-01 01:33:29的发言 >20楼

出现致命错误之后的 S7-1200 特性


     CPU 固件在检测到致命错误时会尝试故障模式重新启动,如果重新启动成功,CPU会通过持续闪烁 STOP/RUN、ERROR 和 MAINT LED 发出信号来指示故障模式。不能在故障模式重新启动后装载用户程序和硬件配置。如果 CPU 成功完成故障模式重新启动,CPU 和信号板输出会设置为0,中央机架信号模块和分布式 I/O 的输出会设置为组态的“对 CPU STOP 的响应”。如果故障模式重新启动失败(例如,由于硬件故障),则 STOP 和 ERROR LED亮起,MAINT LED 熄灭。


以下是引用笑脸相迎在2015-11-30 14:15:41的发言 >:正常,315刚启动会报...

引用详细内容:

正常,315刚启动会报总线和系统故障,1200启动完成后,故障消失,我的项目是用343-1与1200通信的,和楼主的组态略有不同,没有遇到楼主的情况(用343-1走Profinet,调用指令读取下位PLC数据)。

还有个项目是1200挂1200走智能IO,程序中有用到立即读取指令,读取智能IO通讯的数据,启动正常完成后,对子站PLC进行程序修改下载时,会出现三灯闪的情况。后来去掉立即读取指令后,没有相应现象出现了,不明白是什么原因造成的。


只是找到了引起的原因,具体是什么造成的没有解释~~~组态智能IO后是不是把从站认为是组态的硬件,然后用立即读取指令导致错误的发生?而且错误的出现有可能不是修改的从站,有可能1#修改程序,导致3#、4#从站报硬件故障,主站暴故障的概率低,也有可能做的实验较少,顾虑不一定。

Day Day Up~~大名丁丁