回复:关于在硬性连接的主-从控制系统中:飞车原因与防止飞车方法的讨论!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-01 13:05:31

8楼

展开查看
以下是引用bluesea110在2015-11-30 22:41:52的发言 >6楼:我说的工艺条件并非是同轴刚性联接的,如造纸中两电机带编码器驱动两辊子:两辊加压时,主速度控制,从就是转矩控制。当辊子打滑时,速度会有较大偏差,压区打开,为了避免飞车就切换到速度控制。
以下是引用kdrjl在2015-11-30 22:06:36的发言 >5楼:两电机输出轴作为硬...

引用5楼详细内容:

两电机输出轴作为硬链接,从机的转速实际值是怎么给的?不应该与主机的转速是一样的吗?这么会出现差值的呢?能解释一下吗?


两电机同轴的主从控制,从机的速度环是被屏蔽的,不起作用,此时从机的速度实际值来自何方?

造纸一般是速度饱和,转矩限幅吧,不是从机直接读取主机的实际转矩值,,因为造纸不是硬性的连接,成型网或者毛布压在一起,一般会有打滑的现象,所以控制方式一般是第一种速度饱和转矩限幅。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:非同轴驱动的“主从”控制,采用的典型方法和共享。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8092条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。