以下是引用kdrjl在2015-11-30 22:06:36的发言 >5楼

两电机输出轴作为硬链接,从机的转速实际值是怎么给的?不应该与主机的转速是一样的吗?这么会出现差值的呢?能解释一下吗?


两电机同轴的主从控制,从机的速度环是被屏蔽的,不起作用,此时从机的速度实际值来自何方?

1、本系统为两电机通过车体前后硬性连接(两电机之间并无轴连接),所以在应用主从控制时,两电机的速度自然是一致的;

2、不一致的情况就是主机堵转的话,那从机接收到了主机的转矩限幅值,这种情况如果未加保护,就会出现从机推着堵转的主机在走,个人觉得应该飞不起来的;

3、从机虽工作在转矩模式下,但是也能读取到实时速度,如果做到plc,或变频器通过自由功能块中做差值实时监控也应该是可以的;

4、不知我分析的是否正确,或者大家还有什么更好的方法呢?