回复:关于在硬性连接的主-从控制系统中:飞车原因与防止飞车方法的讨论!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-01 13:20:57

11楼


小车两个电机在两侧,通过减速机,中间一根轴直连??如果你的减速机质量不错的话,没必要搞那么多,

理论上主电机堵转或者编码器没有反馈值会发生从机飞车现场,但是一般来说连轴或者减速机承受的力矩大于电机,即使从机推着主机,走不了多少就报故障了,而且这样的话小车就会出现明显的震动或者晃动,操作人员可以及时发现,停机。

实际使用中,主机发生堵转的情况不是很多。。。