回复:【分享】Modbus通讯失败后数据一直保持不变,差点引起事故,检查Modbus通讯失败次数

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-02 13:15:36

5楼

展开查看
以下是引用Letham在2015-12-02 09:36:40的发言 >2楼

涉及到2个站点的通讯的情况下,2个站点之间通信是否正常,是必须需要考虑的事情,尤其是需要用到对方的信号,参与己方控制的情况下。

楼主编程功底不错,程序注释也够详细,如果能够详细说明你是否如何判断 通讯是否正常,那么对网友的帮助会更大。

我目前,在判断双方通信是否正常,我可能会根据心跳信号来进行判断(通信双方都可以编程的情况下),在通信伙伴方,添加一个小程序,让某个内存,在False,True之间不断变化,或者让某个内存在某个数值范围间变化。我方读取所需数据时,同时读取这个数据,根据这个数据是否在变化,来判断双方通信是否正常。

其实就是4楼的方法。FB7 FB8上都有标志位,Fb7是send块?读和写都需要SEND功能码,功能块都会返回Send的结果,S_DONE,S_ERROR,在硬件组态里设置好看门狗时间就好了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。