 协议上传如下:

RTU使用说明

 

       目前程序仅支持RTU格式,测试程序中应选择RTU格式,其它选项与过去相同(baud=9600,  word=8,  parit=none,  stop=2 )。计算机发给仪表的命令格式为:

 

机号  命令 地址高 地址低 字数高 字数低 CRC低 CRC高

   

内容

 01  03 05 00  00 08 44 c0

   

该命令的含义是读取地址为0500,数据长度为8个字的所有数据,即累计流量(3字)、瞬时流量(2字)、频率(2字)、流速(1字)全部数值。若读取一个值,只要改变对应地址和字数即可。如读频率,可选地址为050a,字数选0002即可。

(   地址:1281      长度:8      格式:03   )

 

 

 

仪表回答格式为:

机号 命令 n  数据1  数据2   …… 数据n  CRC低 CRC高

   

内容

 01 03 xx xx  xx  …… xx xx xx

   

 

 

注释:

       回答数据均为十六进制

 

数据格式:(RTU)

 

数据地址  (16进制)   字数   参数  数值  范围  单位     单位    说明     备注05003

   

∑Q  0~99999999999999 mL

   

累计流量

   

48位无符号数

   

0506

   

2

   

Q

   

0~99999999

   

10mL/h

   

瞬时流量

   

32位无符号数

   

050A

   

2

   

F

   

0~99999999

   

Hz

   

频率

   

32位无符号数

   

050E

   

1

   

S

   

0~65535

   

cm/s

   

流速

   

16位无符号数

   