展开查看
创建项目时显示“创建模板失败。请尝试重新创建项目。”
新装的WinCC Flexible 2008
系统Vista U sp2
已经安装授权,莫名了!
提问者:Felix_w
1、可能是软件没装好或是安装光盘的问题。可找另一台电脑安装试试,如果出现同样问题,证明是软件WinCC flexible2008问题。
2、还有可能是一些重要文件被优化软件给优化掉了,从别的电脑拷贝文件装上去就行了。C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens AG\SIMATIC WinCC flexible 2008\Caches\1.2.0.0_155.1\Read
原因:没有发现 c:\documents and settings\all users\application data\siemens ag\simatic wicc flexble 2008 \caches\1.3.0.3_102.14\read\template_zh-cn.tmp.
不能创建新文件的原因:
在wincc flexible 2008首次运行时,会自动安装这些配置文件,以后在每次打开时直接调用就可以了。一旦其临时文件被删除后,就无法再次新建项目。
解决方法:只要将c:\Documents and settings\All users\Application data\SIEMENS AG\SIMATIC Wincc flexible 2008这个目录删除,再次打开wincc flexible 2008时,又会像初次运行一样再次建立这个目录。这样就能正常使用。
这位作者是对的,我也试过了,