回复:【分享】Modbus通讯失败后数据一直保持不变,差点引起事故,检查Modbus通讯失败次数

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-12-02 14:55:00

6楼

展开查看
以下是引用宁超在2015-12-02 13:15:36的发言 >5楼

其实就是4楼的方法。FB7 FB8上都有标志位,Fb7是send块?读和写都需要SEND功能码,功能块都会返回Send的结果,S_DONE,S_ERROR,在硬件组态里设置好看门狗时间就好了。

以下是引用Letham在2015-12-02 09:36:40的发言 >2楼:涉及到2个站点的通讯...

引用2楼详细内容:

涉及到2个站点的通讯的情况下,2个站点之间通信是否正常,是必须需要考虑的事情,尤其是需要用到对方的信号,参与己方控制的情况下。

楼主编程功底不错,程序注释也够详细,如果能够详细说明你是否如何判断 通讯是否正常,那么对网友的帮助会更大。

我目前,在判断双方通信是否正常,我可能会根据心跳信号来进行判断(通信双方都可以编程的情况下),在通信伙伴方,添加一个小程序,让某个内存,在False,True之间不断变化,或者让某个内存在某个数值范围间变化。我方读取所需数据时,同时读取这个数据,根据这个数据是否在变化,来判断双方通信是否正常。

学习了!FB7/8?楼主用的是CP341?我在CP341和CP340使用上面有所欠缺。涉及到RS485等通讯方面,我们公司一般是选择DPS-RS485的网关来实现的。