第一个问题,快速的正反转操作运行,其周期取决以你的系统(机床)旋转机械惯量,只要允许时间可以满足要求。条件就是,要么惯性小;要么电机储备功率足够;
第二,带编码器的闭环速度控制稳定度可以很高,却绝育你对系统的参数设置和电机优化辨识。如果采用西门子的S120做控制器,稳定性有保证;
第三,电机振动,这与机械的安装水平、连接水平、谐振频率的计算有关。不是变频器能保证的,是机械设计与计算以及安装技术保证的;
第四,用什么方式满足控制工艺,这个都没问题。熟悉哪种结构就用哪种结构呗。