回复:关于直流母线电压高,加制动电阻的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37230
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-02 21:26:13

9楼

展开查看
以下是引用小釉在2015-12-02 16:55:10的发言 >6楼

一种说法是加大制动电阻的功率可能会造成变频器的损坏,这个有可能吗?

 

减小电阻值可能会过流,加大电阻功率,阻值不变,电流也不会变,就是更扛时候了。所以,你要判断直流母线电压高,是瞬间就高,还是持续了一段时间才会高,就知道是减小阻值还是加大功率了。


制动电阻的阻值如果按照那个公式计算,就不要再减小了。他已经是给到了电机最大能力了。在减小,电机制动就过载了。

我是你的朋友