回复:关于直流母线电压高,加制动电阻的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36768
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-02 21:35:38

10楼

呵呵,北雪的计算公式不错,好记也好上手。我的计算方法与这个公式不同,但结果差不多。有点意思。


我计算制动电阻值的方法是:直流母线制动开启电压除以电机额定电流的1.19倍。得到的计算结果和公式一致。为什么要以电流相关联?因为电机的额定电流代表着电机的额定制动转矩。这也是电机最大能力的制动(不考虑过载)。


直流母线开启电压我一般取620V。为什么要这么低?是为了应对突加的制动力冲击,避免直流母线突然地过压故障。从620到750,我留出了130V的缓冲带。保证发电状态,突变负载冲击也不会报过电压故障。