回复:请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-03 09:03:40

100楼

展开查看
以下是引用winter938在2015-12-02 21:59:05的发言 >98楼:要实现完全同步的并网恐怕很难,多少都有些不同步,由此引起冲击电流情理之中,但考虑电机及线路阻抗这个冲击并不一定会引起灾难后果。工厂自备的同步发电机与市电并网即属此例,异步机如果仅有原动机拖动靠剩磁是产生不了额定电压的根本不可能与电网同步。

我觉得,异步电机如果是与电容并联单独发电,确实需要转子有剩磁。而如果异步电机是与工频电网并联发电,则转子有没有剩磁都可以。另外,工厂自备发电机发电,一般都是与市网脱开独立发电的,如果要并网,涉及到向市网返送电,牵涉到严重的安全问题,一定要受市电电调的统一指令安排,即便是这样,一般的企业也很难得到批准。