以下是引用kdrjl在2015-12-01 19:17:04的发言 >3楼

看图说话很直观了。不过上面的波形图有一个小小的笔误,就是左起第一个整流波头不是C,而是B。就正确了。不好意思。三相电源导通顺序A-C;B-A;C-B。


话说回来可,现在的可控硅触发器,已经把触发相位自动排序了,很少研究它的导通顺序了。

借用任版主的图,不过可控硅序号要修改一下,上边一行序号1、3、5,下边一行序号4、6、2。导通节拍是(1,6)、(1,2)、(3,2)、(3,4)、(5,4)、(5,6),这样在工作时才不会出现同一桥臂上下两管短路,比如没有(1,4)、(3,6)、(5,2)这样的组合。但在实际情况中还要考虑到可控硅的导通关断特性,在各个管子切换时还要加上死区时间。

我把这个帖子发出的目的并不是我不知道。而是我在实际工程中还碰到这么一个问题:使用裂相变压器将变压器副边一分为二,两个副边各带一路全波整流,可是发现有一路整流不工作。触发板对两路整流的是相位按延后30度发出脉冲,问一下为什么?