现场有台大型设备采用的S7-400的控制系统,走的PROFIBUS和工业以太网,profibusc通讯速率是1.5mb/s.同时采用了cp443加挂上位机电脑,采用100mb/s通讯速率,其中PROFIBUS下面挂了接近20个从站。上位机上面有网路连接图,有时候偶尔会出现通讯报警,在硬件上面表现为SF灯闪一下就好了,但是对设备有影响,导致设备停机。每次报的通讯报警从站还是不一样的,最近出了一次,由于报警,现场无法生产,我改了一下PROFIBUS的速率,降到了500.报警消失了,虽说这个通讯报警多半出现的问题在线和接头上面,不知道这改了通讯速率后会有什么影响?设备也能工作,向大家指点一下,可能会有什么影响。