105楼
实际我在深圳上班时,的确也是如此操作(但是俺装设了正负序电流表,当出现往电网供电情形且电流大于100A以上立刻切断外部线路,因为此时意味着外部市电电压较低或者断电维修),但是必须做好安全,否则后果你承担不起
104楼说到关键点了,这是一个重大安全隐患问题。想象看,由于雷击,造成市电停电,电业局也下发了停电通知,然后做好安全防护他们就开始检修线路故障了。可这时,你们厂在自行发电,如果没有断开与市网的断路器和隔离开关,那你们厂的380V自发电通过户用变压器反升压到10KV甚至更高,返送到市网,那可真是摊上大事了。所以,如果没有电业局的同意,使用自备发电机并网发电是不允许的,即使同意了,管理上也是一个非常操心的事。