感谢楼上的点评和分析。
由此看来,将长轴的多机主从控制系统,处理成大惯性负载特性,将减小系统加速度的剧烈变化,会缓冲长轴的扭振现象,使各个电机的电流不再会有较大的波动了。这个思路是否可以试试效果呢?
将长轴的多机传动耦合的主从控制系统,处理成大惯性系统,可以从两方面都能实现:
第一,从机械结构上,长轴加飞轮解决大惯性系统;
第二,从各个多机驱动系统的变频器,修改惯性比的倍数,并激活惯性补偿,同时减小速调的放大倍数,延长积分时间。各变频器总的时间常数等于修改以后的系统时间常数。这叫电惯性补偿。可以使系统的加速时间由短变长,缓解电流的剧烈变化。
上述两者取其一即可。前提条件是,系统的动态响应要求不高,追求稳态性能的场合。