编码器反馈值波动

已锁定

lihu137

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2012-02-20

普通 普通 如何晋级?

编码器反馈值波动

1060

7

2015-12-05 12:47:07

s120带编码器矢量控制方式,编码器反馈值r61波动,速度控制器P=3.172、积分=100.3。已按手册完成优化。另,在VF模式下观察r61,也存在相同问题。请问,是速度环问题还是其它比如干扰么?单独放了一根编码器线,没有太大改善,用的是发电机供电,电压波动也比较小