本来这不是我的地盘,但今天重新读了此楼问题,还是按奈不住自己的情绪,操作了封精。实在不好意思,请300/400的斑斑们多多包含了。


此楼问题我的感觉是:


第一,楼主通过实验和测试结果,来讲述通过什么形式的接线,其信号波形的结果如何。特别具有教学示范效果。给了我们一种很好的处理问题方法;


第二,精华帖里给出了许多指导性的接线方案,有助于问题时作参考。共享意义很大。


我最近就遇到一个离奇的问题,不是通讯信号,是编码器信号。我们按照差分输入接传动控制器的编码器接口,运行时,只要电机进入弱磁高转速运行,就会报编码器故障,控制保护停车。改成单端输入模式,问题就解决了。因为用示波器看了编码器信号波形,非常好的正交方波,没发现问题。所以,有点莫名其妙。今天重读此楼问题,似乎有所领悟些什么。


此楼的问题,即在自动化版区受关注,也同样在传动版区受关注。谢谢大家的共享。