5楼

是呀,应该看一下P947和P949的内容。另外这个故障可以复位吗?如果可以。检查下变频器的输入和输出以及直流母线电容器等器件。输入缺相、输出有重载或匝间短路、直流母线电容器损坏等等,都有可能诱发此故障的。

我是你的朋友