回复:mm440的矢量控制?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-04-13 21:01:00

0楼

quote:以下是引用海哥在2005-04-13 08:46:14的发言:
kdrjl说的对!其实说明书上虽然没这么说,但是动脑筋想一下这几个参数的说明,问个为什么?道理也就在其中了。
海哥:久违了。你最近的情况如何?祝好!
最近我发现了mm440的一个问题。用了好几年的东西,一直是没发现?还是现在才出现的?我也不知道。不过你可以做个实验,自己验证一下。是不是问题。
mm440采用slvc控制,0-50hz以内,其变频器显示的转速、频率与实际电机轴的转速是对应、准确的。50hz--最高转速,其变频器显示的转速、频率与实际电机轴的转速相差很大。最高转速越高,差距越大。最高转速150hz(9000r/min)时,与实际的转速差了100转呢。10%的相对误差。
实验的时候,电机轴转速采用手持的转速表检测为好。我测了4台系统结论是肯定的。
看来这MM440不怎么样呀。是真矢量没错,但控制误差也太邪乎了。据说是电机的自识别问题也就是电机的建模有误差,我正在积极想办法处理中。你可否有兴趣?帮哥们儿一把?
最有意思的是“德国鬼子”。他们有一个英文的FAQ。对无转速反馈的矢量控制(SLVC)加了许多的使用限制条件。那意思是,SLVC最好别用。如果用矢量控制,还是用有转速反馈的矢量控制(VC)。笑话。SLVC的优势在MM440里荡然无存呀。看来鬼子就是鬼子--太坏。哈哈哈。
我是你的朋友