本身对于故障有的可以屏蔽可以设置为报警,还有的可以设置为无反应,
F07901故障的类型不可以修改,因此不能屏蔽,只能解决。
如果是速度控制,对于电机可达到的最大正向速度为 p1082+p2162,可达到的最大反向速度为 (-p1082-p2162),检查电机速度是否超过此值。
如果工艺有要求,则可以适当增大,正常情况下不能超过限幅值,这是保护,防止飞车。
如果是转矩控制,则注意转矩的上下限幅设置是否正确,,为正负值,如果值为相同的值则飞车造成超速故障。