回复:【分享】6ES7 972-OBA50-OXAO DP插头内部结构的那些事

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-07 10:03:53

5楼

展开查看
以下是引用edwardjin在2015-12-07 09:40:25的发言 >4楼

学习了,想想我们这的插头用的年头也不短了,不过目前还没有出过问题,防患于未然。

以前通讯掉站都是重新做一下接头就可以使用了一段时间了,随着时间的推移这样的做法不一定好用了,通过这次的解剖分析,终端电阻投入切除开关是一个重要部件,如果出现接触不良就会造成通讯的不稳定。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54793条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。