以下是引用HUANGZE75在2015-12-07 10:03:53的发言 >5楼

以前通讯掉站都是重新做一下接头就可以使用了一段时间了,随着时间的推移这样的做法不一定好用了,通过这次的解剖分析,终端电阻投入切除开关是一个重要部件,如果出现接触不良就会造成通讯的不稳定。

以下是引用edwardjin在2015-12-07 09:40:25的发言 >4楼:学习了,想想我们这...

引用4楼详细内容:

学习了,想想我们这的插头用的年头也不短了,不过目前还没有出过问题,防患于未然。

虽然通讯中断不会停机(编写了OB86),但是对于400分布式架构来说还是很要命的。

以前现场处理问题也曾经出现过开关不到位的情况,也就是开关处于on-off之中的位置,不知道楼主遇到过么。