按照你说的应该是参考点有偏移了,具体步骤如下。
1、MD34200[0]=0
2、在手动状态下移动该轴到一个已知的位置,比如已知的换刀点或是旋转轴的0度。MD34010[0]=0
3、MD34100[0]设置为该已知点的坐标。
4、MD34210[0]=1,激活编码器调整功能。
5、复位。
6、在JOG-REF模式下选择该轴。
7、MD34090[0]设置为偏移量,MD34210[0]=2,编码器调整完毕。
重新上电,调整完毕。