回复:【分享】6SE70跟换CUVC板子后,怎么从新更改功率!!?求教各位工程师,专家!

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-08 11:16:27

1楼

各个功率的CUVC是通用的,但是更换时需要进行功率定义,

即P060=8 P070=相应的代号 P060=1

P070的设置可以在更换时记录下当时的,更换后直接输入,或者在功率定义的下一章通过相应的订货号查询,注意风冷还是水冷。