回复:机器视觉和S7-300PLC的通讯问题有实际做过的吗?

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-08 12:01:47

11楼

展开查看
以下是引用XXGK_123在2015-12-04 18:48:19的发言 >9楼

是用西门子的S7-300PLC,你说的要康耐视相关的驱动包,是指什么驱动包!我的PLC肯定要读视觉发送的数据,在视觉和PLC都满足TCP/IP协议的情况下,还要在PLC端写驱动程序???在PLC端写相应的驱动程序?是什么意思?不是很明白我的理解是在视觉和PLC满足TCP/IP通讯协议的情况下,双方约定好发送数据的类型和数量,我PLC这边采用STEP7自带的FC65  66发送,接收的标准块 就可以读取视觉发送给PLC的数据,这样的理解对吗?麻烦您再指点指点?谢谢

以下是引用miy_GreenPower在2015-12-03 09:22:24的发言 >3楼:那你可以找康奈视厂...

引用3楼详细内容:

那你可以找康奈视厂家 要相关驱动包,用西门子的PLC 吗?


我记得康奈视 视觉采用 TCP/IP 协议,要在PLC端写相应的驱动程序, 基本原理就是视觉和PLC 数据交换,PLC端根据他的协议解释 数据。  一般是二维坐标,图像数据转换成坐标 功能在视觉那一端已经完成了 !


不知楼主应用视觉要实现仕么?

以下是引用XXGK_123在2015-12-02 19:32:24的发言 >2楼:准备用康耐视的视觉...

引用2楼详细内容:

准备用康耐视的视觉!

以下是引用miy_GreenPower在2015-11-27 09:32:11的发言 >:你用的仕么视觉系...

引用详细内容:

你用的仕么视觉系统?

你这样理解是对的,S7 -300 CPU 通过以太网协议和康奈视 视觉系统通信

物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!