回复:SIRIUS 3RW44 软启动过热报警

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-08 22:28:03

2楼

启动时间要根据你的实际负载确定,一般在十几秒吧。时间设定值过大,类似于闷车,自然会过热报警;而时间设定值过小,则会增大启动电流,缩短电机使用寿命。所以,软启动的时间需要在现场进行调整,以匹配你的负载。

串联2个接触器的原因应该是增加触点的电压容量,你的输入电压不低吧。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/