6SE70装置发热

697

2

2015-12-08 23:09:02

展开查看
引用自找答案,问题ID:128379

现场有两台1100KW的电机驱动同一个齿轮箱,前段时间有台电机轴承有问题拆了换了台新的电机(电机参数都一样)。在6SE70上从新做了自识别,投入生产。运行后两台电电流相差40A,而别的一组电机最大相差10A左右。第二个区别就是更换新电机的6SE70变频器的温度比另一台变频器的温度高很多。力矩在50%时分别是70度 和50度。 检查了通风口也没什么问题。自识别确认作的没问题。
请问个位还有什么原因会造成这样呢?

提问者:声音


请咨询西门子客户服务中心电话:4008104288