回复:MM430变频器第一次报f003、欠压,复位后运行一小时报002过压、再复位无法启动

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6260
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-12-09 11:27:24

1楼

欠压的故障一般是供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;

根据你的描述,其实是由于电机的接地造成的过压故障,电机接地,与大地相当于一个大电容,变频器输出电压相当于给大地充放点,通过IGBT并联的反向二极管将高电压回馈至直流母线,所以报的过压,

正确的处理方法,启动报过压,则先拆除电机线,空试变频器,禁止频繁启动,没有故障则就是电缆电机的问题,一般来讲启动报过压就是接地的问题。


Thank you for the support.