恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-12-09 12:13:08
17楼
与14楼探讨,我觉得在变频器进线端测量电流没有问题,但是能否能与市网驱动下的电机电流比较大小还不好说。因为1:变频器的进线功率因数高,从这个角度讲此时的输入电流会变小。因为2:变频器有效率问题,从这个角度讲输入的电流会变大。
变频器损耗比较小,而功率因数会提高的的比较多,特别在低载时候功率因数低于0.8以下,而使用变频器后功率因数可以提高到0.9以上,个人认为同工频相比电流会小一点。