发布于 2015-12-09 21:59:37
21楼
1、变频器损耗属有功损耗,额定负载时大概4%;功率因数提高只是意味着无功不用电网来输送,但它跟用功是正交关系,而实测的确实视在功率下的电流,所以此时的无功分量还不好说是不是就肯定大于视在电流。
2、变频器本身是需要进线电抗,选择性需要出线电抗,这些都是耗能原件。
3、变频器的谐波不只是在输出侧,输入侧也复杂的很,这些都会导致无功增加,所以变频器提高功率因数也要一分为二的看。比如AlM可以功率因数为1,但是有的变频器连电容都没有,可能功率因数就低好多了。
所以,这个问题还是具体情况具体分析的好。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心