回复:modbus通讯奇怪的问题

davelyu

  • 帖子

    156
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠士

注册时间:2010-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-10 08:11:43

4楼

展开查看
以下是引用AutoStart在2015-12-10 05:09:10的发言 >3楼

对不起我理解错了,昨天晚上出去应酬饮了不少9。是数采仪读200的数据。降低通讯速率,用无校验。如果双方位置太远超过800米不妨用光纤。还有用笔记本模拟电脑做主站来采200时是什么个情况。PPI线缆延长侧要在plc和适配器485侧。232侧延长超3米误码率就直线上升。

以下是引用plectrum在2015-12-09 22:52:22的发言 >:PLC做modbus从站...

引用详细内容:

PLC做modbus从站是用port0的

距离很近,不超过两米,很奇怪的是拔了port0的接头就正常,插上就不行,这中间modbusslave的功能块一直是运行的