用交流50伏档,表笔串联100μ以上交流电容进行测量电压,红笔接正。刚接通测量时指针会偏转很大,随后会慢慢回落。回落到稳定的时候,根据示值切换更小的档位测量。这个就比较接近交流成分的电压了。

电容记得放电。