以下是引用西门子自动化技术支持在2015-12-04 10:06:32的发言 >5楼

为什么要设备名?这估计是第一次使用PROFINET时都会问的一个问题,大家是怎么看的呢?

以下是引用叶子2012在2015-12-02 22:54:14的发言 >1楼:抛砖引玉一下,第一...

引用1楼详细内容:

抛砖引玉一下,第一次使用PROFINET,忘记是什么时候,应该是好久好久以前,而且是第一次技术支持PROFINET,当时客户分站很远,所以用的IM153-4,转光纤更加方便一些.。去现场一看,客户第一次使用PROFINET,延续了PROFIBUS的惯性,直接写好地址就结束了,没有分配设备名称,导致无法通信,分配设备名称后,一切正常。这由此也产生了我的疑惑,为什么PROFINET要增加分配设备名称这一步呢?后期关于PROFINET通信基理的文章也很多,基本了解了设备名称和IP地址在PROFINET中的作用,但设备名称的真正含义总是感觉没有抓住,还请大家指教!

查了一下资料

Device name是IO控制器用来识别和确认IO Device的唯一方式,确认完毕后,Device name就不是必要的了,IO控制器与IO device建立连接和控制,这时IP地址在起主要作用。最后,IO实时数据开始交换,这时MAC地址在起作用。

 

有一点不是太明白,既然mac地址是唯一的,为什么不直接mac地址来进行通信。

这样的话,devicename和ip地址都可以省了。 用devicename来做的话的好处,在于模块的更换吗?

也就是说如果要更换模块时,可以通过devicename和ip地址进行模块的锁定?