前段时间有个项目,要读取流量计的总流量,走的MODBUS RTU通讯,200PLC,流量计是厂家指定好的。因为MODBUS做的多了,心想没什么难度,且仪表还没采购,就先把程序做好了。等仪表到了之后傻眼了,总流量是DOUBLE型的浮点数,PLC只支持32位呀。于是网上各种找,也找到了一些资料,同是也看到了很多网友也有这方面的问题,于是自已写了一段程序(用300写的,方便模拟)。
32位浮点数和64位浮点数的结构,如下图:
无标题.jpg
程序:
FUNCTION "LREAL2REAL_XXD" : REAL
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
IN : ARRAY [1 .. 2 ] OF DWORD ;
END_VAR
VAR_TEMP
E : DWORD ;
MT : REAL ;
S : DWORD ;
TEMP0 : DWORD ;
MM : DWORD ;
TEMP1 : DWORD ;
M1 : REAL ;
TEMP_1 : REAL ;
M2 : REAL ;
REAL1 : REAL ;
REAL2 : REAL ;
REAL3 : REAL ;
M_REAL : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
L 0;
T #M1;
NETWORK
TITLE =
//************判断第63位S,为1:负数,为0:正数****************
L #IN[1]; // 取MODBUS传过来的第1,2个字
SRD 31; //取符号位
L 1;
==D ;
JCN _001;
L DW#16#80000000; //为1就设定63位为1
T #S;
JU _002;
_001: L 0; //为0 就设定为0
T #S;
_002: NOP 0;
//*************************************************************************
NETWORK
TITLE =
//*********************************取阶码E,共11位*****************************
L #IN[1];
SRD 20; //去掉尾数位,共20位
L DW#16#7FF; //去掉符号位
AD ;
L DW#16#FFFFFC01; //减去1023(此数为-1023)
+D ;
T #E;
//*******************************************计算第1,2个字的尾数******************************
L #IN[1];
L DW#16#FFFFF; //取第1,2个字的共20位的尾数
AD ;
T #MM;
//********************** 20位,逐个移位进行计算**************************
L 20;
LOOP: T #TEMP0;
L 1;
L #MM;
SRD ;
T #MM;
JZ _003;
L 2.000000e+000; //1/2^#MM
LN ;
L #TEMP0;
DTR ;
*R ;
EXP ;
L 1.000000e+000;
TAK ;
/R ;
T #M_REAL;
L #M1; //逐位移出计算并累加
+R ;
T #M1;
_003: NOP 0;
L #TEMP0;
LOOP LOOP;
//************************************************第3,4个字的尾数逐位移出计算,共32位**********************
L #IN[2];
T #MM;
L 32;
LOP: T #TEMP0;
L 20;
+D ;
T #TEMP1;
L 1;
L #MM;
SRD ;
T #MM;
JZ _004;
L 2.000000e+000;
LN ;
L #TEMP1;
DTR ;
*R ;
EXP ;
L 1.000000e+000;
TAK ;
/R ;
T #M_REAL;
L #M2;
+R ;
T #M2;
_004: NOP 0;
L #TEMP0;
LOOP LOP;
//***************************************
L #M1;
L #M2;
+R ;
T #MT;
NETWORK
TITLE =
//********************F=(-1)^S*2^(E[10进制]-127)*(1+M[尾数])*************************
L 2.000000e+000;
LN ;
L #E;
DTR ;
*R ;
EXP ;
T #REAL2;
L 1.000000e+000;
L #MT;
+R ;
T #REAL3;
L #REAL2;
L #REAL3;
*R ;
L #S;
OD ;
T #RET_VAL;
END_FUNCTION