如果你确定在microwin程序里面没有任何关于port1口的操作,我觉得你检查一下485接口这里.
有没有可能是干扰造成的,我只能说是可能,因为我自己以前也同时用过两个口通讯,只不过协议和你不一样。
既然你前面已经说了把数采仪换成别的工控机没有问题,那数采仪和port0口通讯这块会不会由数采仪过来扰动呢?
所以检查把485口做下等电位处理试试。
等电位我试了,是将PLC CPU的M端接到数采仪的地是吧,没什么效果
我怀疑是干扰,只是觉得干扰为什么会影响port1的通信