回复:[有奖参与]应用探讨——PROFINET的那些事

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-12-10 16:09:56

17楼

 

1:send clock和update time的时间的关系

感觉update time时间和send clock 1:1最好。

默认的情况下send clock:update time-1:2

那是不是意味着 send clock发送两次,数据才刷新一次。

那是不是意味着如果send clock如果两次情况的数据不一样的话,数据刷新以最后一次为准。

这样是不是就没有意义了?

2:update time和plc扫描周期时间的关系

update time时间比plc的周期短就行,太快了也没有实际意义。

举例说明

 update time =2ms   plc扫描周期为10ms

在一个周期内profinet虽然刷新5遍数据,但实际上扫描周期只采用了一次,所以说update time太快,也没有实际意义。

 

 