定时更换变频器冷却风扇这个工作一定要做好

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

定时更换变频器冷却风扇这个工作一定要做好

3562

29

2015-12-10 16:20:12

变频器冷却风扇累积工作时间,一般可以查看变频器参数得知,如我使用的英威腾变频器就有这个相关参数,指导我们定时更换冷却风扇,一般环境下冷却风扇工作2万个小时就需要更换了,大概就是二年时间吧,如果环境条件比较恶劣就需要缩短时间了,昨天生产线一台模温机水泵变频器故障,水泵停止运行了,造成模温机系统超温报警,险些造成停机事故啊。

现场一看变频器就是报功率模块超温报警停机,变频器顶部的冷却风扇不工作了,检查变频器参数发现这个冷却风扇工作超过了2.5万个小时了,到了寿命了,紧急更换了冷却风扇后变频器正常工作。

这次得到的教训就是,变频器冷却风扇是有寿命的,一定要定期更换。其次冷却风扇最好使用原装的品牌和型号,比较耐用点。