如题,现在WinCC按照官方的配件文件,一步一步的配置好了,就是连不上1200
连接状态请看图片

提问者:宁ゐ玉碎


请查看S7-1200的Firmware版本是否是4.0以上,如果是,WinCC V7.2 需要安装Update9,请点击以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/104151435
参考《Update 9 for WinCC V7.2 and WinCC V7.2 ASIA》

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
wincc7.2与1200PLC通讯问题,这个问题困扰了很多工程师,目前我已经遇到两次了,第一次出现这个问题后莫名其妙的自己好了。现在是第二次遇到,还是一头雾水。