发布于 2005-04-14 10:28:42
0楼
非常感谢您的忠告。
我当然不会把现成的参数文件用于现场,偶只是想分享一下大家在轧钢行业使用siemens传动的经验。比如说6RA70里的P222的无超调停车,自由功能块的一些妙用等等。
对于您能够回复我这样一个没有什么实际内容的帖子,我深感荣幸,甚至受宠若惊。借此机会,向您请教两个问题:
1. 对于卷取设备而言,转动惯量是一定要加到速度调节器的Kp上吗?
2. 对于改装的6RA70而言,P100(电机额定电枢电流)P101(电机额定电枢电压)P102(电机额定励磁电流)到底该怎样设置?现在我的办法是找对应关系。比如60A的装置扩容到3000A,那如果电机额定电枢电流为2000A(计算了过载之后),则P100=40A。不知道这是不是大家都在用的方法。可是我发现,我把P100改成别的一些值,对系统也没有影响。现在我就不知道了,到底这三个参数在哪里起作用!!主要是跟热过载保护有关??
希望得到您的解答。
分享着,提高着。猎豹的速度!