回复:S7400 CPU灯全闪的原因

edward0730

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    343
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-12-11 08:48:27

4楼

展开查看
以下是引用ltj101在2015-12-11 07:55:55的发言 >3楼

感谢各位的回复!昨天西门子的回复是由于通讯校验出错带来的CPU故障,建议要升级固件版本。我想问一下各位,有碰到过类似的现象吗?如果当初运行正常的设备,是否经一段时间都要进行升级呢?我的工程是用在两台发电机组上独立的冗余系统,很蹊跷的是两套系统会在一个星期内各有一个CPU出现这样的故障,对于复归后又正常运行,但是否短期内还会出这样的故障呢?(因为电厂停机很不方便)

楼上同仁,我也电口的,也是用了两套400H冗余,想了解下你们CPU配置和网络架构。

我们这里运行已经6年多了,基本没有出过问题,不知道你说的通讯校验是什么意思,西门子是怎么解释的?

我感觉这应该是比较严重的问题,尤其现在正处于机组满负荷运行阶段,还好是冗余。

做喜欢做的事