回复:如何通过在HMI画面组态 实现对PLC输入/输出点的自定义更改?

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3940
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-11 12:40:37

11楼

2种方法:
1.如上的朋友所说, 上位机所有的点用DB里的点, PLC的IO先和DB连接, 实际编程用DB做;

2.HMI支持在线更换对象连接的变量, 你可以预先把所有的I点建立, 可以实现动态切换。