回复:电网波动,导致ALM模块损坏,一直未找到原因,第二次损坏了,各位高手指点!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-12-11 13:17:40

4楼

报警30062?楼主你确定??参数手册没有这个报警,

电网波动导致的停止再启动?控制时序是什么样的,停止后自己启动的,没有人为的干预,是按顺序启动还是没有经过预充电就直接启动了,

电网波动导致停止应该室友故障,非正常的停止怎么会再次启动,或者有一种可能就是你的控制启停命令也再次启动了一次,否则不会停止了再启动,控制回路的电源建议跟变频器主电源分开,防止出现断电再启动的现象,

我们有一个设备,停电之前没有在WINCC正常停止,直接断了高压,主回路控制回路都来自这个电源,当上电以后,延时几秒整流单元自己启动了,当时分析可能是上电后主回路有电,但是CPU启动较晚,启动后控制字直接发给变频器导致的启动,

建议控制回路与主回路分开,可以加个UPS,而且也是避免变频器的谐波传给24电源,导致模板出问题。

Thank you for the support.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。