回复:SLM5kw 和 电机模块 的X21端子都有 EP 24V、M这两个端子 具体怎么使用

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6260
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-12-11 16:06:56

2楼

X21端子都有 EP 24V、M   EP端子相当于外部使能,启动命令前需要先使能,否则会报故障,可以直接跨接上24v电源,

上图是一个规范的上电顺序,反正总的原则就是,装置启动之前,必须装置有进线电源,再就是使能端子EP有24V,否则不能启动。