可以简单这么比喻:

1.增量编码器相当于一个表只有秒针,你能看到它一圈一圈的转,知道它的转速,但是如果你隔段时间不看的,它转多少圈你就不知道了。

增量编码器一般常用的1024/2048个脉冲每圈,伺服上用2500线的多,现在也有做到20位的。还有sin/cos信号的,能做到2048*2048个分度。

2.绝对值编码器相当于一个表有秒针有分针有时针,你看秒针知道它的转速,即使你隔断时间不看它,但你通过分针时针还是能知道它转了多少圈。

绝对值编码器一般都是20位22位。西门子1FK7伺服电机内置绝对值编码器是海德汉的,绝对编码器也包含了增量信号(HTL/TTL/SINCOS),增量信号用于实时的速度信号,还有一路绝对信号用于记录位置。随着技术的进步,时钟越来越快,能做到16M Hz,后面增量信号也不需要了。


所以机器如果断电后,对于增量编码器,由于我不知道它的位置,机器要重新进行回零。

对于绝对值编码器,机器断电再上电后,由于我还知道现在的位置,所以不用进行回零,可以继续做你要的动作。

对于1FK7+S120/S110这个位置一般通过S120/S110识别位置,再通过profinet/profibus实时通信传到PLC,不需要直接将编码器接到PLC,不要PLC做什么处理。PLC之间与S120/S110是走profinet通信,也不会有PLC发脉冲到伺服出现丢失脉冲数的情况。


日系的有些绝对值编码器是用增量编码器+电池的方式,靠电池存储位置,并不是严格意义上的绝对值编码器,也要定期更换电池。


增量编码器相对便宜,绝对值能一直记录位置。根据你的应用,预算去选择。